电工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 198|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变压器的额定电流怎么算?

[复制链接]

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变压器的额定电流怎么算?
低压400V的配电变压器速算:每千伏安按1.44A,每百千伏安144安电流计算。
公式算法:
三相变压器电流  I=Pe/Ue/√3
单相变压器电流 I=Pe/Ue
  变压器容量指视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA  .兆伏安MvA,当功率不变时,电流与电压成反比。
计算公式:单相;电流I=功率P/电压U     三相;电流I=功率P/电压U*根号3。
例;一台100kvA三相变压器,高压10kv,低压0.4kv  求高,低压电流
高压侧,I=100/10*1.732=100/17.32=5.77A     低压侧,I=100/0.4*1.732=100/0.693=144.3A
变压器输出额定电压400V,很少为380V,计算后可以与变压器铭牌上的额定电流进行核对看计算结果是否有误。

签到天数: 283 天

[LV.8]以坛为家I

沙发
发表于 3 天前 | 只看该作者
这个根据实际公式计算就行

|大发娱乐官网下载 ( )

GMT+8, 2018-1-20 03:10

Powered by © 2011-2017 大发娱乐官网下载 版权所有 免责声明 不良信息举报

这里是大发娱乐官网下载—这里可以学习大发娱乐官网下载 大发娱乐官网下载—这里是大发娱乐官网下载

栏目导航:电脑论坛 | 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表